뉴스 기사
안전 필수장치 전단보강근 절반 이상 누락
설계·시공·감리 과정 총체적 부실 드러나
붕괴 부분 품질 떨어지는 콘크리트 확인
설계보다 많은 토사로 하중 가해져 붕괴

주차장 붕괴 검단아파트, 기둥 32개 중 19곳 필수 철근 빠져

[인천=뉴시스] 이루비 기자 = 붕괴 사고가 발생한 지하주차장 외부. 기둥들만 남고 슬래브바닥판가 무너진 형태다. 사진=독자 제공



[서울=뉴시스] 강세훈 기자 = 지난 4월 인천 검단 아파트 공사현장에서 발생한 지하주차장 붕괴사고의 원인은 설계상 전단보강근 누락, 시공상 전단보강근 누락 등 설계·시공·감리의 총체적 부실인 것으로 밝혀졌다.

국토교통부 건설사고조사위원회사조위는 지난 4월 말 발생한 인천 검단 아파트 지하 주차장 슬래브 붕괴사고와 관련해 두 달간 진행한 사고원인 조사 결과를 5일 발표했다.

앞서 지난 4월29일 이 아파트 지하주차장에서 지하 1·2층 지붕 격인 상부 슬래브 상부 총 1289㎡가 붕괴되는 사고가 발생했다.

이에 따라 국토부는 이 붕괴사고의 원인규명과 재발방지 대책마련을 위해 학계·전문가로 구성된 건설사고조사위원회를 꾸려 지난 5월9일부터 7월1일까지 약 2개월간 사고 원인을 조사해 왔다.

사조위는 사고의 직접적인 원인으로 ▲설계·감리·시공 부실로 인한 전단보강근의 미설치 ▲붕괴구간 콘크리트 강도부족 등 품질관리 미흡 ▲공사과정에서 추가되는 하중을 적게 고려한 것 등을 지목했다.

설계와 시공, 감리에 있어서 총체적 부실이 대형 사고로 이어진 셈이다.

우선 해당 아파트의 구조설계 상 32개 모든 기둥에 전단보강근이 있어야 하지만 기둥 15개의 전단보강근이 없었던 것으로 드러났다.

특히 아파트 각 층을 나누는 슬래브는 위아래 각각 수평으로 철근주근을 깔고 이를 수직 철근인 전단보강근으로 연결해야 한다. 바닥이 뒤틀리거나 붕괴하지 않도록 단단히 잡아주기 위한 것이다.

안전과 직결된 필수 장치인 전단보강근이 설계상에서 이미 절반가량 누락된 것이다.

시공 과정에서도 전단보강근이 빠진 것으로 드러났다. 조사위가 확인 불가능한 기둥을 제외하고 8곳을 조사한 결과 4곳에서 설계와 다르게 전단보강근이 누락된 것으로 나타났다. 확인이 불가능한 기둥에서도 전단보강근이 추가로 누락됐을 가능성도 있다.

실제 시공사인 GS건설이 사고 이후 내놓은 보도자료를 통해 "자체 조사 과정에서 초음파 촬영을 통해 설계와 다르게 시공된 것으로 추정되는 일부 부분을 발견했다"고 밝힌 바 있다.

감리 역시 제대로 이뤄지지 않았다. 조사위에 따르면 철근작업상세도Shop Drawing 작성시공사 후 도면을 확인·승인하는 과정에서 이런 문제를 발견하지 못한 것으로 확인됐다.

NISI20230705_0001307127_web.jpg

[서울=뉴시스]인천 검단 아파트 사고조사위원회 조사 결과 자료사진=국토교통부 제공



콘크리트 품질도 미흡한 것으로 조사 결과 드러났다. 붕괴한 곳에서 채취한 콘크리트 강도는 설계기준 강도 85%에 미달했던 것으로 나타났다.

사고구간 콘크리트 강도시험 결과 사고부위A-3구간에서 설계기준 강도24MPa의 85%20.4MPa보다 낮은 16.9MPa로 측정됐다. 이에 따라 건설현장의 고질적인 문제로 지적된 이른바 물 탄 콘크리트 논란을 피하긴 어려울 전망이다.

또한 식재공사 과정에서 설계값높이 1.1m보다 많은 토사가 적재최대 2.1m되며 더 많은 하중이 가해진 것으로 나타났다.

결국 시공과 설계에서 총체적 문제가 있었고, 품질이 떨어지는 콘크리트가 사용됐으며, 설계보다 많은 토사로 인해 하중이 가해지면서 결국 슬래브가 파괴, 지하 주차장이 무너지는 대형 사고가 발생한 것이다.

사조위는 기둥 32곳 중 11곳은 전단강도가 부족하고, 9곳은 휨강도가 부족했다고 분석했다. 이 중 7곳은 전단강도와 휨강도 부족이 동시에 나타났다.

특히 전단강도가 부족한 기둥 11개에 전단보강근이 있을 경우 모두 전단강도가 확보되는 것으로 나타났다고 사조위는 설명했다.

사조위는 이날 재발방지대책을 국토부에 권고했다. 사조위가 권고한 재발방지대책으로는 우선 특수구조 건축물에 무량판 구조를 추가하는 등 심의절차를 강화하고, 설계도 오류가 발생하는 것을 방지하기 위해 구조기술사의 확인절차 도입하는 방안이다.

또 레미콘 등 구조재료에 대한 철저한 품질관리와 현장의 콘크리트 품질 개선을 위한 방안을 마련할 것을 국토부에 권고했다.

아울러 공사관리 측면에서도 무량판 구조의 검측절차 강화와 검측자료의 디지털화를 통한 체계적 공사관리, 건축설계기준과 조경기준 등 관련 기준 간의 연계가 필요하다고 덧붙였다.

사조위 홍건호 위원장호서대 교수은 "최종보고서는 조사결과 등을 정리·보완해 7월 중 국토부에 제출할 예정"이라며 "조사보고서가 향후 유사사고 재발방지에도 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

국토부 김규철 기술안전정책관은 "특별점검 시 지적내용과 사조위에서 규명된 원인조사 결과를 토대로 위법 사항에 대해서는 관계기관에 엄정한 조치를 요구하고, 재발방지대책도 조속히 마련해 유사한 사고가 재발하지 않도록 개선할 계획"이라고 밝혔다.

☞공감언론 뉴시스 kangse@newsis.com

▶ 네이버에서 뉴시스 구독하기
▶ K-Artprice, 유명 미술작품 가격 공개

<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

◇ LH·GS건설 "사고 수습에 만전"...검단 주차장 붕괴 사과
◇ 인천 검단 아파트 주차장 붕괴, 설계·시공 전 과정 부실...최고수위 제재 예고
◇ GS건설, 검단 주차장 붕괴사고 공식사과…"시공사로 책임 통감"
◇ 원희룡 "설계·시공·감리 한 곳이라도 책임 다했다면 이 지경 안됐을 것"

◇ 구준엽 아내, 前남편에 "애 보려면 107억" 요구 논란

◇ "UN 최정원, 내 아내와 불륜" 주장한 남성 검찰 송치

◇ 70대 부부, 자택서 숨진채 발견…극단 선택 흔적 없어

◇ 배우 신영균 "이승만 기념관 위해 서울 땅 4000평 기부"

◇ "누군가는 해야할 일" 션, 기부하다 발톱 4개 빠졌다

◇ 여자화장실 엿본 7살 남아…아이 母 "그럴 수도 있지"

저작권자ⓒ>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 원미디어 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
369
어제
711
최대
2,563
전체
396,611
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.