"카톡, 하루에 100억건 오갑니다"…초대형 데이터센터 이곳 첫 공개 > IT/과학기사 | it/science

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

IT/과학기사 | it/science

"카톡, 하루에 100억건 오갑니다"…초대형 데이터센터 이곳 첫 공개

페이지 정보

profile_image
작성자 수집기
댓글 0건 조회 340회 작성일 24-06-12 12:05

본문

뉴스 기사
카카오 데이터센터 안산
한양대 에리카캠퍼스 내 구축
1초에 트래픽 50만건 발생
다중 복제·시스템 이중화로
‘24시간 무중단’ 운영 가능
먹통 막는 자체 시스템 개발
고효율·친환경 냉각 기술로
상하수도 비용 약 98% 절약




“지난 2022년 10월 15일에 발생한 SK Camp;C 데이터센터 화재 사건을 놓고 카카오 내부적으로는 1015 사태라고 부른다. 당시 카카오톡을 비롯한 카카오의 많은 서비스들이 긴 시간 동안 멈춰 있었고, 우리에게는 정말 뼈아픈 경험이 됐다. 다시 이런 장애가 반복되지 않기 위해 철저하게 원인을 분석하고 규명했다. 그 설계가 반영된 것이 카카오 데이터센터 안산이다” 정신아 카카오 대표


카카오가 지난 11일 경기 안산 한양대학교 에리카ERICA 캠퍼스에 위치한 ‘카카오 데이터센터 안산’에서 ‘프레스 밋업’ 행사를 열고 첫 자체 데이터센터를 공개했다.

그동안 카카오는 경기 판교 소재 SK Camp;C 데이터센터IDC 등을 임차해 사용해왔다. 그러나 날을 거듭할수록 급증하는 서비스 트래픽 수요를 감당하고, 인공지능AI 등 관련 클라우드 사업 확장 등에 대응하기 위해선 자체 IDC가 필수적이라고 카카오는 판단했다. 카카오는 2018년 첫 IDC 건립을 결정했고, 2020년 드디어 경기 안산에 있는 한양대 에리카 캠퍼스 부지를 낙점하게 됐다.

지난해 9월 준공 이후 올해 1월부터 본격 가동에 들어간 카카오 데이터센터 안산은 연면적 4만7378 제곱미터의 하이퍼스케일10만대 이상의 서버를 운영할 수 있는 초대형 데이터센터 규모를 갖추고 있다. 건물은 크게 운영동과 전산동으로 구분되며, 서버가 위치한 전산동은 약 3만제곱미터 규모를 갖추고 있다. 여기엔 4000개의 랙, 총 12만대의 서버를 수용할 수 있으며, 이를 통해 6EB엑사바이트의 데이터를 저장할 수 있다.

이날 기준 데이터센터 안산에는 서버 수용량의 약 10%가 채워졌다. 카카오는 끊김 없는 서비스를 위한 다중화 작업에 속도를 내고 있고, 향후 데이터센터 안산이 주축이 돼 순차적으로 트래픽 발생에 대응할 서버도 함께 확충해 나가겠다는 계획이다. 다음주부터 ‘국민 메신저’ 카카오톡도 데이터 센터 안산을 통해 서비스될 예정이다.

news-p.v1.20240612.3fda07946f0049f2bc174bfcb8eba89e_P1.jpeg

카카오에 따르면 카카오톡에선 일평균 수발신량이 100억건을 상회한다. 대다수 국민이 1명당 매일 200건 이상의 카카오톡 메시지를 주고받는 셈이다.

이를 1초 단위로 환산해 보면, 초당 50만건의 트래픽이 발생하고 매 초 4만5000건의 카카오톡 메시지가 발송된다. 카카오는 이러한 카카오톡의 트래픽 수준이 월드컵 경기장에 있는 관중 모두가 1초 단위로 계속해서 카카오톡 메시지를 보내는 수준이라고 설명했다.

정신아 대표는 이날 행사에서 “통신사업자도 아닌 단일 IT 회사에서 이 정도의 트래픽을 365일, 24시간 관리하고 있다는 사실에 우리조차도 막대한 책임감을 갖고 있다”면서 “카카오 데이터센터 안산을 통해 앞으로도 카카오는 서비스 사용자의 중요한 연결의 순간들이 안정적으로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

‘24시간 무중단 운영’ 위해 전 시스템 이중·삼중화
news-p.v1.20240612.88a44fb1f7634622b68041926c855687_P1.jpg

이를 위해 카카오는 데이터센터 안산을 기본적으로 24시간 무중단 운영이 가능하도록 시스템을 구축했다.

△전력회사로부터의 전기를 공급받는 전력망부터 서버에 전기를 최종적으로 공급하기까지의 전 과정 △통신회사에서 서버까지 통신을 제공하는 과정 △냉동기부터 서버실까지의 냉수 공급망 등 운영설비를 이중화한 것은 물론이고 데이터와 운영도구 등도 다중화했다.

가령 일부 시스템에 문제가 발생하더라도 이용자가 체감하는 불편을 최소화하고, 복구 시간을 최대한 단축시킬 수 있는 환경을 구축했다는 게 카카오 측 설명이다.

대규모 서버를 차질 없이 운영할 수 있는 무정전 전력망도 갖췄다. 전력 공급 중단에 대비하기 위해 주전력의 100% 용량에 해당하는 전력을 즉시 공급받을 수 있는 예비 전력망을 마련했고, 두 곳의 변전소 모두 문제가 발생하더라도 비상 발전기를 통해 전력 중단 없이 데이터센터를 가동할 수 있도록 설계했다.

이와 함께 데이터센터간 연결과 안정성을 강화했다. 카카오 관계자는 “서비스가 이뤄지는 주 데이터센터 외에 물리적으로 이격된 최소 두 곳의 데이터센터에 데이터와 운영도구의 사본을 만들고 실시간으로 업데이트하고 있으며, 삼중화까지도 진행하고 있다”고 강조했다.

‘1015 사태’ 재발 방지...화재 대응 시스템 독자 개발
news-p.v1.20240612.1e70244bdec74c70895333ccf26d4997_P1.jpg

카카오 데이터센터 안산은 화재나 지진, 홍수, 해일, 태풍 등 각종 자연 재해 및 재난에도 서비스가 무중단 운영될 수 있도록 강력한 재난 설계를 적용했다.

카카오는 화재 조기 진화를 위한 대응 시스템 마련에 중점을 뒀다. 무정전전원장치UPS실과 배터리실을 방화 격벽으로 분리 시공하고 모든 전기 판넬에 온도 감지 센서를 설치해 이상 온도 상승 시 즉각 대응하게 설계했다.

특히 화재 진압이 매우 어려운 리튬 이온 배터리 화재에 대비해 화재대응시스템을 자체 개발 및 적용했으며, 해당 시스템은 현재 특허 출원했다.

카카오가 개발한 화재 대응 시스템은 4단계로 이뤄졌다. 우선 배터리에서 화재 발생 시 내부 감시 시스템이 이를 자동으로 감지해 화재의 영향이 있는 배터리의 전원을 차단하고, 방염천 등으로 화재 전이를 막는다.

이후 단계적으로 소화 약제를 분사해 초기 진화를 시도하고, 방수천을 올려 냉각수를 지속적으로 분사해 발화 원천을 차단한다. 이를 통해서도 불이 꺼지지 않으면 소방서와 연계해 데이터센터 맞춤형 화재 진압을 하게 된다.

news-p.v1.20240612.1633f5021ec74c7797d6165d59683631_P1.jpg

카카오 관계자는 “배터리 캐비닛 모듈 단위로 화재가 발생했을 때, 다른 배터리로 확산되는 것을 최대한 방지하고자 배터리 케이지마다 독립적인 화재 대응 시스템을 갖춘 것이 다른 IDC와 차별화되는 지점”이라고 강조했다.

지진 대응을 위해 특등급의 내진 설계도 적용했다. 이는 국내 원자력발전소의 내진설계 기준에 준하는 수준으로, 리히터 6.5이상의 강진을 견딜 수 있는 성능을 갖췄다. 이 밖에도 안산시 지역 최대 풍속을 감안해 28m/s의 강풍도 견딜 수 있도록 대비했다.

홍수 피해로부터 데이터를 안전하게 지킬 수 있도록 지상 1층 바닥을 주변 지표면보다 약 1.8미터 가량 높이 설계했고, 서버와 배터리, UPS 등 주요 설비도 모두 지상층에 배치해 침수 가능성에 대비한 것도 특징이다. 평균 해발 고도 10m 지역에 자리잡고 있고, 시화방조제로부터 직선거리로 18km 이상 떨어져 있어 해일 발생 때도 안정적인 데이터센터 운영이 가능하다.

물 사용량 98% 줄이고, 총 에너지 사용량도 30% 아껴
news-p.v1.20240612.0aa6ba26557248d4bb31e6f03e1c9c76_P1.jpg

데이터센터에 사용되는 에너지 중 물은 하드웨어의 열을 내리는 역할을 해 전력만큼 많이 사용되는 자원이라는 점에서 물 사용량을 최소화하기 위한 장비도 마련했다.

일례로 카카오는 데이터센터 안산에 물의 효율적인 사용을 평가하는 ‘물효율지수’Water Usage Effectiveness·WUE를 도입해 관리하고 있다. 물효율지수를 높이기 위해 계절의 변화에 맞춰 3가지 모드로 운전하는 고효율 프리쿨링Free Cooling 냉각기 시스템을 적용했고, 빗물과 비상시를 위해 구비해두는 보충수는 조경용수, 소방용수 등으로 재사용해 일반적인 데이터센터 대비 상하수도 비용을 약 98%까지 절약할 수 있도록 설계했다.

또 데이터센터 안산은 고효율 장비, LED를 사용해 전기 에너지 사용량을 최소화한 것은 물론이고 서버를 냉각하고 발생한 폐열을 난방에 재사용하고, 태양광 패널을 외장재 및 옥상에 설치해 전력을 확보하는 등 전력 사용도 효율적으로 하고 있다.

그 결과 데이터센터 안산의 ‘전력효율지수’Power Usage Effectiveness·PUE‘는 1.3 이하로, 한국IT서비스산업협회가 보고서를 통해 발표한 국내 데이터센터 PUE 평균인 1.91보다 낮은 수치다.

news-p.v1.20240612.174ca20444204c409e95867c308343e2_P1.jpg

카카오 관계자는 “이 같은 노력은 총 에너지 사용량을 30% 감소시키고, 연간 에너지 비용을 약 31억원까지 절감할 것으로 예상된다”면서 “연간 30GWh기가와트아워의 전력을 절감함으로써 탄소 배출량 역시 15% 감축할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다. 이는 국내에서 1년 동안 생산되는 리튬 배터리 총량약 15GWh 수준의 2배에 달하는 전력을 절약하는 셈이다.

외벽 전체도 모두 태양광 패널로 이뤄져 있다. 데이터센터 안산이 에너지 효율화 기술 활용 및 에너지 절감형 건축 적용을 인정받아 건축물 에너지효율등급 인증서 1등급, 녹색건축 인증 최우수 등급 인증서를 받은 배경이다.

카카오 관계자는 “대표적으로 서버룸의 냉각 온도를 23도에서 27도까지 단계적으로 높여 나가는 등 에너지 절감을 도모하고 있다”고 전했다.

한편 데이터센터 안산의 일부 공간은 지역 사회와 소통할 수 있는 열린 공간으로 만들어졌다. 산속 깊숙이 인적이 드문 자리에 위치한 일반적인 IDC와 달리 데이터센터 안산은 대학 캠퍼스에 위치해 있다는 점에서 차별성을 띈다. 데이터센터 안산을 1개의 건물이 아닌 운영동과 전산동으로 나눈 것도 이 때문이다. 운영동 일부 공간은 한양대 ERICA캠퍼스와 산학협력을 위한 공간으로 구성됐다.

news-p.v1.20240612.c3bc289641094c7a9dad092ca9952d3f_P1.jpeg

고우찬 카카오 인프라기술 성과리더는 이날 프레스 밋업에서 “카카오 데이터센터 안산은 안정성이라는 최우선의 가치를 놓치지 않으면서도 친환경과 지역사회와의 상생까지 고려한 카카오의 첫 자체 데이터센터”라며 “이용자들의 일상이 안전하고 편리하게 유지될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

정신아 카카오 대표도 이 자리에서 “카카오의 서비스들이 전 국민의 일상을 실시간으로 연결하고 있는 만큼 안정성을 최우선으로 두고, 어떠한 재해와 재난에도 멈추지 않는 안전한 데이터센터를 목표로 카카오 데이터센터 안산을 만들었다”면서 “앞으로 카카오가 선보일 새로운 서비스와 10년 뒤의 기술과 변화를 뒷받침할 수 있도록 인프라에 적극 투자할 것” 이라고 강조했다.

女 알몸 일부만 꽃잎으로 가려…‘누드 스시’ 확산에 이용객 후기도 ‘충격’

외국인 신입 월급 무려 270만원…“출근 일주일만에 아프다며 병원 들락날락”

‘만취 벤츠 유명女’ 징역 15년 구형…“반성문 75번” 뒤늦게 선처 호소

“BTS 오빠들도 먹더라”…한국인 밥상에 안빠지는 ‘이것’ 美서 돌풍, 최대 수출

9년만에 재개발 확정…‘미니 신도시’로 탈바꿈할 서울 한복판, 어디?

[ⓒ 매일경제 amp; mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 원미디어 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
1,940
어제
2,241
최대
3,806
전체
658,871
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.