[단독]참사 전 경고 받은 아리셀 3동…전용 소화장비 하나도 없었다
페이지 정보
본문
소방청 아리셀 소방시설 설치현황 자료 확보 리튬 등 금속화재 전용 소화기 단 1대도 없었다 분말소화기, 이산화탄소 소화기 등만 있어 소방당국이 3월에 이미 경고했지만 설비 없어
노동자 수십 명이 사망한 경기도 화성 리튬 1차전지 아리셀 공장 3동에 리튬 화재에 대비한 특수 소화기 등 전용 소화장비가 전무했던 것으로 드러났다. 참사 발생 3개월 전 소방당국이 아리셀 3동 공장에 대해 리튬 1차전지로 인한 화재, 인명피해 가능성을 경고까지 했던 상황에서 이에 대비한 설비가 없었던 것이다. CBS노컷뉴스가 더불어민주당 위성곤 의원실국회 행정안전위원회과 27일 확보한 소방청의 아리셀 소방시설 설치 현황 자료에 따르면 화재로 23명이 숨진 아리셀 3동에는 리튬 등 금속화재에 대비한 전용 소화기가 단 한 대도 없었다. 소방당국이 관리하고 있는 아리셀의 최신 소방시설 설치 현황을 보면 3동에는 분말소화기 36개, 이산화탄소 소화기 2개, 할로겐 화합물 소화기 1개가 전부였다. 전문가들에 따르면 모두 금속화재에 쓸 수 없는 소화기이다. 이외 옥내 소화전도 있었지만 물은 리튬 메탈 배터리와 같은 금속 화재에는 무용지물이다. 결국 리튬 1차전지 화재가 발생했을 경우 사용할 수 있었던 소방 설비가 없었던 것이다. 리튬 1차전지 생산 공장 중에는 금속화재용 소화기를 구비해 화재에 대비하는 곳도 다수 있다. 더 큰 문제는 소방당국이 이미 참사 발생 약 3개월 전인 올해 3월 28일 이미 아리셀 3동에 대해 화재 위험과 큰 인명 피해 우려 가능성을 제기했다는 점이다. 관련기사: [단독] 소방당국, 3월에 이미 아리셀 3동 화재 경고했다 당시 소방당국은 3동 공장에 대해 3동 제품 생산라인 급격한 연소로 인한 인명피해 우려가 있음이라고 경고했다. 리튬에 대해서도 리튬 1천kg, 990kg 저장소 2개소, 화재 시 3류 위험물 저장소 내 방수 금지라고 경고했다. 하지만 소방당국 자료에 따르면 이에 대비한 소화 설비가 없었다. 소방당국이 위험성을 사전에 파악했고 아리셀도 통보받았지만, 참사를 막지 못하며 23명이 사망하면서 이번 사건도 인재人災였다는 지적이 나온다.
※CBS노컷뉴스는 여러분의 제보로 함께 세상을 바꿉니다. 각종 비리와 부당대우, 사건사고와 미담 등 모든 얘깃거리를 알려주세요.
CBS노컷뉴스 송영훈 기자 0hoon@cbs.co.kr ▶ 기자와 카톡 채팅하기 - 종이 대신 디지털 교과서 시대, 어떻게 생각하세요?[노컷투표] - "손톱 기장 추가 어떠세요?" 네일샵 사장님의 황당질문[오목조목] - 교총 회장, 당선 일주일 만에 사퇴…제자에 부적절한 편지 - 홍준표, 韓 또 직격 "보수우파 궤멸 망나니 칼 휘두르던 때가 화양연화?" - 이천 골프장서 60대 골프공 맞고 사망…지난달엔 카트 추락도종합 |
관련링크
- 이전글"직장이 아니라 사람 태우는 화장터"…아리셀 화재 유족들 오열 24.06.27
- 다음글[단독] 채상병 이첩 문제삼던 군, 훈련병 사망 이첩엔 "잘한 것" 24.06.27
댓글목록