"부천 호텔화재 에어컨 전선서 부식흔 발견"…국과수 감정 결과 > 사회기사 | society

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

사회기사 | society

"부천 호텔화재 에어컨 전선서 부식흔 발견"…국과수 감정 결과

페이지 정보

profile_image
작성자 수집기
댓글 0건 조회 75회 작성일 24-09-23 10:37

본문

실내·외기 연결 전선 접속 불량으로 부식 현상 나타나며 발화 가능성

수원=연합뉴스 김솔 기자 = 7명의 사망자를 낸 경기 부천 호텔 화재 사고는 객실 내 에어컨 실내기와 실외기를 연결하는 전선의 부식으로 인해 발생했을 가능성이 있다는 국립과학수사연구원의 정밀 감정 결과가 나왔다.


quot;부천 호텔화재 에어컨 전선서 부식흔 발견quot;…국과수 감정 결과

23일 경기남부경찰청 부천 호텔 화재 수사본부 등에 따르면 국과수는 불길이 시작된 에어컨 실내기와 실외기를 연결하는 전설에서 아산화동 증식에 의한 발열 현상을 나타내는 흔적이 발견됐다는 정밀 감정 결과를 최근 경찰에 전달했다.

앞서 경찰은 국과수에 발화지점인 호텔 7층 810호 객실에 설치돼 있던 벽걸이형 에어컨 실내·외기 연결 전선 및 기기 잔류물 등에 대한 정밀 감정을 의뢰했다.

정밀 감정 결과 이 에어컨 실외기와 실내기를 연결하는 전선에서 아산화동 증식에 의한 발열 현상을 나타내는 흔적이 발견된 것으로 파악됐다.

아산화동 증식에 의한 발열이란 전선의 접속 부와 단자 사이에 접속 불량이 발생하면서 부식돼 해당 지점이 산화 및 발열하는 현상을 뜻한다.

이때 주변부의 동銅이 용해되면서 아산화동이 증식하면 흐르는 전류의 양이 늘어난다는 특성이 있다.

이 경우 과전류로 인해 접촉 불량 부분이 황갈색으로 변하고 스파크가 발생하면서 짧은 시간에 급격하게 불길이 확산할 가능성이 생긴다.

경찰은 실내·외기 연결 전선이 부실해 내부에 습기가 차면서 부식을 일으키거나, 전선이 노후화해 화재로 이어졌을 가능성 등을 염두에 두고 수사하고 있다.

이번 화재는 지난달 22일 오후 7시 34분 부천 중동의 한 호텔에서 발생해 사망 7명, 부상 12명 등 19명의 인명피해를 냈다.

불길이 호텔 건물 전체로 번지지는 않았지만, 내부에 유독가스가 빠르게 퍼진 데다가 객실에 스프링클러도 설치돼 있지 않아 피해가 컸다.

sol@yna.co.kr


[이 시각 많이 본 기사]
동거녀 살해 후 시멘트로 암매장한 50대…범행 16년 만에 드러나
英왕세자빈, 화학치료 종료 발표 후 첫 공개 외출
"동남아 여행길 철창에서…" 범람하는 해외 성매매 후기
北쓰레기 풍선 영향으로 인천공항 이착륙 한때 중단
"아기집 5개 보고 2주간 매일 눈물…집안에 한 반이 생겼네요"
인천 앞바다서 침몰한 대형선박…12년 만에 인양 시작
거리에 풍기는 악취 잡아라…서울시 은행 열매와의 전쟁
경인아라뱃길서 10대 숨진 채 발견…국과수 부검 의뢰
영덕 야산서 사람 뼈 추정 물체 발견

▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
<저작권자c 연합뉴스, 무단 전재-재배포, ai 학습 및 활용 금지> 저작권자c>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 원미디어 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
1,798
어제
1,991
최대
3,806
전체
759,312
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.